mikkor kirjoitti:Meidän takka ja piippu yhdistelmä painaa noin 4 tonnia ja kyllä se on tuossa olkkarissa pysynyt ja alla on kuuden neliön vahvistusvalu kokonaispaksuus noin 20 cm. Teräksillä otettu lisää vetolujuutta suuremmalta alueelta.
Niin Teillä siis on vahvistettu tuo lattia takan alla. Ja syy koska ei muuten kestä?
mikkor kirjoitti:Jos kuvassa on ilmoitettu lattian vahvuudeksi 6 cm on se kyllä todellisuudessa enemmän, koska styroksi painuu betonimassan alla valun tapahtuessa. Lattiasi kestää kyllä.
Mistähän voit tietää jos kuvassa on 6 cm paksu, että olisi pakumpi? Vaikka olisi vähä säästänyt betonissa ja vaan 5 cm? Siis ei voi olettaa errä olisi paksumi kuin on. Ja mistä tietää ettei kysessä kohdassa olisi tapahtunut pieni rakennus virhe ja laatan alla olisi painunut maa aineet alas ja siitä syystä betoni ei olisi tukevasti maata vasten, vaan "leijuisi ilmassa"? Siis vaihtoehtoja on vaikka mitä...
...siis miksi spekuloida koska tiedetään että pitäisi olla 6 cm paksu, jonka kestävyys om matemaattisesti se mikä on.
Mitää sellaista ei voi ottaa huomioon että olisi paksumpi tai jotain, kun en ole ollut itse valamassa ym... Siis ja miten tehty jälki hoito ym... Oletan vain että on 6 cm paksu ja tehty hyvää rakennus tapaa noudattaen.
hakis kirjoitti: Niin ja varmaankaan yksikään taloyhtiö(kerrostalo) ei anna viedä isoa akvaariota asuntoon. Koska asuin huoneistojen laskennallinen neliö kuorman kestävyys on about 150-250kg/m2. Koska jos antaa luvan niin kantaa vastuun.
Tuo nyt vaan satuu olemaan yleinen laskelmalline kantokyky nykymuotoisessa rakennus maailmassa. Siis laskennallinen Ei mikään ehta totuus. koska on kaikki varmuus kertoimet ym.
hakis kirjoitti: Siis jos katsotte vanhoja taloja niin yleensä katto on notkatanu piipun kohdalta, koska piippu on aiheuttanut laatan pettämisen ja niin edelleen... Niin ja painaakohan piippu ja takka yhteensä about 300kg...
Tuossa on pieni virhe... siis puuttuu yksi nolla perästä.. eli about 3000kg.